52梯控论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: dinglifeng
打印 上一主题 下一主题

实验10多次依然失败,求高手帮修改电梯数据

[复制链接]
61#
 楼主| 发表于 2018-5-4 09:35:54 | 只看该作者
胆小的鱼 发表于 2018-5-4 09:29
去掉2、3楼及-1、-2
应该是这样的吧:FFFFFFFE4

1层也去掉了  -2  -1  1  2   3
62#
发表于 2018-5-4 09:42:14 | 只看该作者
dinglifeng 发表于 2018-5-4 09:35
1层也去掉了  -2  -1  1  2   3

那就应该是:FFFFFFFE0了
63#
 楼主| 发表于 2018-5-4 09:44:04 | 只看该作者
胆小的鱼 发表于 2018-5-4 09:42
那就应该是:FFFFFFFE0了

A4200000000000000000FFFFFFFE04B0

那这么算和校验对么?  我把除去最后两位的数加起来 出来一个3位的。。。咋写?
64#
发表于 2018-5-4 09:46:52 | 只看该作者
dinglifeng 发表于 2018-5-4 09:44
A4200000000000000000FFFFFFFE04B0

那这么算和校验对么?  我把除去最后两位的数加起来 出来一个3位的 ...


6 扇区
0区块:A40100000000000000000400000000A9
这个正好是34+2层的,按照你的算法就对不上号了
校验算法如果对的话,在这里应该是只取后两位
65#
 楼主| 发表于 2018-5-4 10:03:15 | 只看该作者
胆小的鱼 发表于 2018-5-4 09:46
6 扇区
0区块:A40100000000000000000400000000A9
这个正好是34+2层的,按照你的算法就对不上号了

能教我一下 应该怎么算么?
66#
发表于 2018-5-4 10:39:08 | 只看该作者
dinglifeng 发表于 2018-5-4 10:03
能教我一下 应该怎么算么?

算出来的校验数,不管多少个字节取后两字节
67#
发表于 2018-5-4 13:13:52 | 只看该作者
dinglifeng 发表于 2018-5-4 09:35
1层也去掉了  -2  -1  1  2   3

1层去掉?下楼不需要刷卡吗?成功没呢?
68#
 楼主| 发表于 2018-5-4 18:23:14 | 只看该作者
本帖最后由 dinglifeng 于 2018-5-4 18:31 编辑
我是黑瞳 发表于 2018-5-1 09:09
试好了回复下啊,;楼主,最后好像是和校验

6 扇区
0区块:A40100000000000000000C00000000B1
1区块:00000000000000000000000000000000
2区块:00000000000000000000000000000000
3区块:A1A2A3B0B19EFF078069A1A2A3B0B19E

通过实验以上数据是可以刷了按33 34楼的

但还有个问题,上面的这个数据只能按 不含地下室的那个楼梯,含地下室的那个楼梯刷卡嘀的响一声,按33 34 没反应

这可如何是好?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
69#
发表于 2018-5-4 18:53:19 来自手机 | 只看该作者
在有地下室电梯按31 32试试
70#
 楼主| 发表于 2018-5-4 18:55:43 | 只看该作者
oooooo126 发表于 2018-5-4 18:53
在有地下室电梯按31 32试试

明天我去试试看,理论上应该30 29吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

在线客服

QQ|52梯控│电梯卡延期│电梯卡复制

GMT+8, 2024-11-27 10:21

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表