530B4000000200000000017E00000000
红色信息32层是怎么计算的 求指教  后面蓝色0000改成0100后32层自动亮了

作者: 223434234    时间: 2019-1-20 14:21
小手一抖,积分到手!
作者: w6wdr2    时间: 2019-1-20 14:46
写的真的很不错
作者: w685219822    时间: 2019-1-20 15:36

作者: 用户积分    时间: 2019-1-20 16:01
不错不错,很好哦
作者: 我是爹爹    时间: 2019-1-20 16:51

作者: swnning    时间: 2019-1-21 11:10
我小名,金博通
作者: yuwenyongfei    时间: 2019-1-21 11:34
把数据都贴出来看看
作者: 我是黑瞳    时间: 2019-1-21 12:20
看我的帖子,有详细解说
作者: huoyege    时间: 2019-1-21 12:38
...............

作者: 胆小的鱼    时间: 2019-1-21 13:16
本帖最后由 胆小的鱼 于 2019-5-28 07:19 编辑

慢慢来:
1、首先,这个楼层数据00000200000000是16进制的;
2、将它转换成2进制(不会可以使用Windows自带的计算器),
0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
3、从后向前看,依次是1楼、2楼、3楼。。。。(当然,也可能是-1、1、2.。。。;或-2、-1、1。。。,这个得看电梯的配置),其中1代表电梯可以停靠、0代表电梯不停。看你的描述,你的这个电梯有-2和-1,但是-1、-2应该不用刷卡;
4、至于这个0100,则是代表自动功能,不需再按按键了!
作者: yuwenyongfei    时间: 2019-1-21 15:31
胆小的鱼 发表于 2019-1-21 13:16
慢慢来:
1、首先,这个楼层数据00000200000000是16进制的;
2、将它转换成2进制(不会可以使用Windows自 ...

如果需要按键的话,这里应该是0000吗?
作者: gaoxk1982    时间: 2019-1-22 13:40

作者: 13702111370    时间: 2019-1-22 15:05
我是个凑数的
作者: lian_xi    时间: 2019-5-14 19:28
谁能带带我啊
作者: ywjreng    时间: 2019-5-14 20:22
胆小的鱼 发表于 2019-1-21 13:16
慢慢来:
1、首先,这个楼层数据00000200000000是16进制的;
2、将它转换成2进制(不会可以使用Windows自 ...

说的真明白清楚
作者: lian_xi    时间: 2019-5-17 12:42
辛苦了楼主
作者: yzz19891101    时间: 2019-5-17 15:35

作者: lian_xi    时间: 2019-5-18 06:47
写的真的很不错
作者: lxq3736    时间: 2019-5-18 07:30
到处走,到处游,学点
作者: lian_xi    时间: 2019-5-27 21:31
辛苦了楼主
作者: tsjinxin    时间: 2019-5-29 00:42
{:5_177:}{:5_177:}{:5_177:}
作者: Frank2015    时间: 2019-6-22 09:52
本帖最后由 Frank2015 于 2019-6-22 09:54 编辑

红色部分是十六进制的,你转换一下,0000改0100如果是单一楼层应该是刷卡自动亮自家楼层吧