胆小的鱼 发表于 2018-11-8 12:24
按照描述,有效数据应该在5扇区,1扇区是以前的数据。
更改5扇区0区块的1DC4,重新校验 ...
lzh_nick 发表于 2018-11-8 12:48
你好,能说具体点吗?1DC4改成什么?
胆小的鱼 发表于 2018-11-8 13:08
这个应该是发卡序号,改它就应该好使的。
至于改成什么,不好说,
理论上要避开所有物业发的卡的序号!
lzh_nick 发表于 2018-11-9 09:08
谢谢帮忙,昨天回家试了一下,随便改了个发卡序号,做完卡后就可以刷电梯了,谢谢啦!另外我想再问问,我 ...
胆小的鱼 发表于 2018-11-8 12:24
按照描述,有效数据应该在5扇区,1扇区是以前的数据。
更改5扇区0区块的1DC4,重新校验 ...
xiaolong 发表于 2019-1-23 12:21
这是次数来刷一次的两个数据,我想改成200次的,算出来的数据是00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 A7 ...
lzh_nick 发表于 2018-11-9 09:08
谢谢帮忙,昨天回家试了一下,随便改了个发卡序号,做完卡后就可以刷电梯了,谢谢啦!另外我想再问问,我 ...