这数据是10楼的刷卡不用按自动亮10楼灯。
位置应该是红色4B 01想问大家4B 01具体是什么意思?
要是让9楼自动两亮灯应该怎么改这个位置的数值?
9 扇区
0 区块: 65 29 CB 07 5B B4 00 00 00 00 44 02 00 00
4B 01
1 区块: 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2 区块: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3 区块: 2E E6 65 E5 F3 E4 FF 0F 00 00 6B 7C 1D 5A 3E 2D
10 扇区
0 区块: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 17 00 00 00 00 00
1 区块: 11 01 19 00 00 15 01 1F 00 00 00 00 00 00 00 00
2 区块: 0B 06 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3 区块: 49 27 F5 1A ED 80 FF 0F 00 00 48 2A FB 09 55 4C
作者:
jjh826078240
时间:
2020-5-29 21:41
消费请人改吧,或者买站主软件可以改
作者:
会员注册
时间:
2020-5-31 16:04
可以改的 你的卡号是CB075BB4 电梯可以通 门禁不可以
作者:
cfzwz
时间:
2020-5-31 16:17
会员注册 发表于 2020-5-31 16:04
可以改的 你的卡号是CB075BB4 电梯可以通 门禁不可以
我这只是梯控没有门禁。我想知道4B是什么含义的。
作者:
lzqhk126com
时间:
2020-10-2 20:59
和楼主一样梯控,想取消自动亮灯。
作者:
lzqhk126com
时间:
2020-10-2 21:03
我的是4B位置为剩余次数。9扇1块04位置是楼层。
作者:
ICARUS
时间:
2020-10-6 19:47
4B01应该和亮灯无关,把楼层直接改成9楼就行
作者:
lzqhk126com
时间:
2020-10-10 12:55
已经自己搞定通楼通小区了。