52梯控论坛
标题:
物业发的3张电梯卡,每个keyA密码都不一样,这种是一卡一密吗
[打印本页]
作者:
seethief
时间:
2019-9-13 16:47
标题:
物业发的3张电梯卡,每个keyA密码都不一样,这种是一卡一密吗
3张卡的,keyA都不一样,keyB一样。
作者:
seethief
时间:
2019-9-13 23:28
本帖最后由 seethief 于 2019-9-14 18:31 编辑
第一张 8扇区
0300070588888820072201FFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
09313617FBEBFF078069000000000000
第二 8扇区
0300305588888819121701FFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
979CC5118E01FF078069000000000000
第三 8扇区
0300070681111018013001FFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
1BFF2B7A8AFAFF078069000000000000
作者:
happyone
时间:
2019-9-13 23:39
本帖最后由 happyone 于 2019-9-14 00:30 编辑
控制字决定用密钥A 和密钥B的读写权限,你们的密钥A应该是根据序列号得来的,原本是想防止密码泄漏,但忘记改控制字了,搞了个乌龙。
默认方式 控制位为“FF 07 80 69”
这种方式下密钥A或密钥B都可以读写数据区,密钥A可写密钥区,优点是密钥控制字无需重新计算,读写方便,缺点是安全性能差,密钥B容易泄露。
密钥B写方式 控制位为“7F 07 88 69”
这种方式下密钥A或密钥B都可以读写数据区,而对于密钥区只能由密钥B来写。优点是密钥B权限最高,只要知道密钥B,无论密钥A写成什么都可以改写,由最高管理员掌握密钥B,可下发多种密钥A的一般管理员,一般不会废卡的。缺点是密钥B很重要,一旦忘记,卡就不能再改写密钥了。
A读B写方式 控制位为“08 77 8F 69”
这种方式下由密钥A读密钥B来写,可以说是上面一种方式的变体,对于密钥B有更强的保护。
只读不写方式 控制位为“FF 00 F0 69”
这种方式下密钥A或密钥B都可以读数据区,但都不能写数据区(数值可减少,不能增加),密钥A可以改写密钥区。这种方式对于数据是极大的保护,尤其是定额卡,里面的钱只能减少而不能增加。
————————————————
详见:
https://blog.csdn.net/weixin_40600325/article/details/85250435
作者:
happyone
时间:
2019-9-14 00:24
本帖最后由 happyone 于 2019-9-14 00:28 编辑
块012控制位为:0 0 0 权限为: 通过A或者B密码认证后可读,可写,可进行加值和减值操作。
块3控制位为: 0 0 1 权限为:A密码不可读,验证A或者B密码后可改写A密码。验证A或者B密码后,可读可改写存取控制 , 验证A密码或者B密码后,可读可改写B密码。
作者:
lzg6876999
时间:
2019-12-23 14:02
路过学习一下。
作者:
boayuwei
时间:
2019-12-27 10:21
新人报道,请多关照