52梯控论坛

标题: 康拓梯控卡非滚动有校验,就差校验码 [打印本页]

作者: qisha    时间: 2019-8-1 01:12
标题: 康拓梯控卡非滚动有校验,就差校验码
原数据:
0扇区
4E 7D 11 6F 4D 08 04 00 01 7A 35 B3 25 BF B5 1D
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF
1扇区
02 1A A8 10 0F B7 07 03 03 00 00 00 00 00 01 07
00 00 00 26 8E 27 6B 00 00 00 00 00 00 B6 00 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9E 8C D0 95 C1 82 FF 07 80 00 9E 8C D0 95 C1 82
   19年4月14日-19年11月11日  可开-3、-2、-1、1、7楼
后来又去小区物业更新了数据:
0扇区
02 1A A8 10 11 32 07 03 03 00 00 00 00 00 41 07
00 00 00 26 DD 27 6C 00 00 00 00 00 00 43 00 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9E 8C D0 95 C1 82 FF 07 80 00 9E 8C D0 95 C1 82   
   19年6月29日-19年11月12日 可开-3、-2、-1、1、7、13楼

现在想自己把时间延久一点和通楼,校验码算了好几个都不对,求大师帮忙算算

0扇区
00 00 00 26 DD 2D 9F 00 00 00 00 00 00 B4 00 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9E 8C D0 95 C1 82 FF 07 80 00 9E 8C D0 95 C1 82

       19年6月29日-22年12月31日 并通楼


作者: kevinlam    时间: 2019-8-1 07:18
本帖最后由 kevinlam 于 2019-8-1 07:33 编辑

物业更新前后的校验不一样了,0块没有校验的,改1区块就可
2099.12.31
0区块:021AA810113207030300000000004107
1区块:000000268EC79F000000000000A70008
作者: 15998609526    时间: 2019-8-1 08:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq2410867383    时间: 2019-8-1 09:44
延期通小区都行
作者: demo201401    时间: 2019-8-1 09:50
通卡 2099年12月31日
0 扇区
02 1A A8 20 0F B7 07 03 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 26 8E C7 9F 00 00 00 00 00 00 7F 00 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
9E 8C D0 95 C1 82 FF 07 80 00 9E 8C D0 95 C1 82
作者: qisha    时间: 2019-8-2 00:40
kevinlam 发表于 2019-8-1 07:18
物业更新前后的校验不一样了,0块没有校验的,改1区块就可
2099.12.31
0区块:021AA81011320703030000000 ...

多谢! 有个小疑问,为什么都是2099年12月31日,您和demo201401算出来的校验位不一样呢? 我验证了demo201401的,可以通楼了,但是小区还是通不了。我是2-1-0703户。
作者: qisha    时间: 2019-8-2 00:41
demo201401 发表于 2019-8-1 09:50
通卡 2099年12月31日
0 扇区
4E 7D 11 6F 4D 08 04 00 01 7A 35 B3 25 BF B5 1D

多谢!!已验证,可以通楼了,但是小区还是通不了,我是2-1-0703户。
作者: demo201401    时间: 2019-8-2 06:40
qisha 发表于 2019-8-2 00:41
多谢!!已验证,可以通楼了,但是小区还是通不了,我是2-1-0703户。

试试是不是你们不同楼栋用的是不同梯控或者是不同扇区。要是不同扇区。把1扇区数据复制到1-15
作者: qisha    时间: 2019-8-2 12:33
demo201401 发表于 2019-8-2 06:40
试试是不是你们不同楼栋用的是不同梯控或者是不同扇区。要是不同扇区。把1扇区数据复制到1-15

0扇区
2E 3B DB 9F 51 08 04 00 01 C0 F2 5F BD 29 4E 1D
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FF FF FF FF FF FF FF 07 80 69 FF FF FF FF FF FF

1扇区
02 1A A8 10 09 21 1D 03 05 00 00 00 40 20 08 07
00 00 00 24 2A 27 53 00 00 00 00 00 00 93 00 08
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
FE CA 1A 65 F0 B3 FF 07 80 00 FE CA 1A 65 F0 B3
这是3-1-2903邻居的卡片信息。都是1扇区控制,但是0块数据不一样。应该就是不一样的那几位导致的。帮忙看看怎么改能通小区,多谢!
作者: qisha    时间: 2019-8-2 21:55
demo201401 发表于 2019-8-2 06:40
试试是不是你们不同楼栋用的是不同梯控或者是不同扇区。要是不同扇区。把1扇区数据复制到1-15

可以了! 多谢大神。之前试验是因为单元门进不去,其实梯控可以的。单元门是校验卡号的,这个就没办法做个通卡了。
作者: demo201401    时间: 2019-8-2 22:08
qisha 发表于 2019-8-2 21:55
可以了! 多谢大神。之前试验是因为单元门进不去,其实梯控可以的。单元门是校验卡号的,这个就没办法做 ...

找保安,保洁、水电工偷偷的扫下卡号。
作者: qisha    时间: 2019-8-2 22:10
demo201401 发表于 2019-8-2 22:08
找保安,保洁、水电工偷偷的扫下卡号。

哈哈 高手!
作者: liuziming52    时间: 2019-8-7 09:29
继续顶贴,等待大神教学!
作者: ioeo    时间: 2019-8-7 14:40
小手一抖,金币到手
作者: qd_software    时间: 2022-10-9 10:27
学习了,不错。




欢迎光临 52梯控论坛 (https://52tikong.com/) Powered by Discuz! X3.4